انجمن تخصصی مهندسین مکانیک
سوال در مورد سیستم تبرید جذبی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن تخصصی مهندسین مکانیک (http://forum.semeng.ir)
+-- انجمن: دروس دوره کارشناسی (http://forum.semeng.ir/forum-17.html)
+--- انجمن: دروس تخصصی (http://forum.semeng.ir/forum-51.html)
+---- انجمن: طراحی سیستم های تبرید وسرد خانه (http://forum.semeng.ir/forum-60.html)
+---- موضوع: سوال در مورد سیستم تبرید جذبی (/thread-1341.html)



سوال در مورد سیستم تبرید جذبی - bijan darbari - 07-04-2014

سلام

من می خوام یک سیستم تبرید جذبی آمونیاکی طراحی کنم که اواپراتورش تو دمای زیر صفر کار کنه.

دمای اواپراتور منفی 15 هستش.

دمای کندانسور هم مثبت 50 هستش.

حالا برفرض دمای ابزوربر رو 30 میزارم و دمای ژنراتور هم 100 درجه میزام.

می بینم که تو این دما و فشار معلوم ، درصد جرمی آمونیاک تو ابزوربر کمتر از ژنراتور میشه.در صورتی که باید درصد جرمی تو ژنراتور کمتر از ابزوربر باشه.
X ژنراتور 0.46 و x ابزوبر 0.42 میشه.

تو این حالت سیکل به هم میخوره و اصلا با عقل جور در نمیاد.


حالا سوالم اینه:
آیا تو طراحی سیکل باید این 4 تا دما طوری طراحی بشن که درصد جرمی ابزوربر بیشتر از ژنراتور در بیاد تا سیکل ممکن بشه و این قضیه یک نوع محدودیت برای ما ایجاد میکنه نمیتونیم هر دمایی رو برای اینها در نظر بگیریم؟؟؟
یا اینکه من دارم اشتباه می کنم؟؟


RE: سوال در مورد سیستم تبرید جذبی - nstrn - 07-06-2014

با سلام

من میخوام دبی جرمی مبرد رو تو سیکل تبرید یخچال به دست بیارم.
میشه راهنماییم کنید اگه بخوام از روشی استفاده کنم که به داده ی مربوط به اتلاف حرارتی کمپرسور نیاز نباشه چه کار باید کنم؟
من فقط کار کمپرسور و دماو فشار ورودی و خروجی رو دارم.اما فنی که کندانسور رو خنک میکنه به دلبل اینکه بین کندانسور و کمپرسور قرار داره به کمپرسور هم میوزه
ممنون میشم اگه راهنماییم کنین


RE: سوال در مورد سیستم تبرید جذبی - bijan darbari - 07-06-2014

(07-06-2014، 03:14 AM)nstrn نوشته است: با سلام

من میخوام دبی جرمی مبرد رو تو سیکل تبرید یخچال به دست بیارم.
میشه راهنماییم کنید اگه بخوام از روشی استفاده کنم که به داده ی مربوط به اتلاف حرارتی کمپرسور نیاز نباشه چه کار باید کنم؟
من فقط کار کمپرسور و دماو فشار ورودی و خروجی رو دارم.اما فنی که کندانسور رو خنک میکنه به دلبل اینکه بین کندانسور و کمپرسور قرار داره به کمپرسور هم میوزه
ممنون میشم اگه راهنماییم کنین


تاپیک جدید باز کنید تا راهنماییتون کنم.
موضوع تاپیک با سوال شما هماهنگ نیست.


RE: سوال در مورد سیستم تبرید جذبی - bijan darbari - 07-06-2014

(07-04-2014، 11:38 PM)bijan darbari نوشته است: سلام

من می خوام یک سیستم تبرید جذبی آمونیاکی طراحی کنم که اواپراتورش تو دمای زیر صفر کار کنه.

دمای اواپراتور منفی 15 هستش.

دمای کندانسور هم مثبت 50 هستش.

حالا برفرض دمای ابزوربر رو 30 میزارم و دمای ژنراتور هم 100 درجه میزام.

می بینم که تو این دما و فشار معلوم ، درصد جرمی آمونیاک تو ابزوربر کمتر از ژنراتور میشه.در صورتی که باید درصد جرمی تو ژنراتور کمتر از ابزوربر باشه.
X ژنراتور 0.46 و x ابزوبر 0.42 میشه.

تو این حالت سیکل به هم میخوره و اصلا با عقل جور در نمیاد.


حالا سوالم اینه:
آیا تو طراحی سیکل باید این 4 تا دما طوری طراحی بشن که درصد جرمی ابزوربر بیشتر از ژنراتور در بیاد تا سیکل ممکن بشه و این قضیه یک نوع محدودیت برای ما ایجاد میکنه نمیتونیم هر دمایی رو برای اینها در نظر بگیریم؟؟؟
یا اینکه من دارم اشتباه می کنم؟؟


ممنون میشم راهنمایی کنید.