#2
سلام حمید آقا
محل نصب رادیاتور در پایین ترین ارتفاع محل مورد نظر انجام میشه.هوای اطراف رادیاتور مسلما سرد تر از هوا در اطراف سقف هستش. چون چگالی هوای سرد بیشتر، در زیر لایه های هوای گرم قرار میگیره. از طرفی می دونیم میزان انتقال حرارت همرفت به ضریب جابجایی و گرادیان دما وابستس.
بنابراین شرط وجود گرادیان دما برای انتقال حرارت از یک کویل گرم به هوا سرد اطراف آن محیاست و به صورت طبیعی میزان قابل توجهی گرما بین هوا و کویل مبادله میشه و هوای اطراف کویل گرم میشه و به سمت بالا حرکت می کنه و هوای اتاق با سیرکولاسیون صورت طبیعی گرم میشه.
حالا فرض کنید کویل سرد باشه، یا به عبارتی هدف سرمایش باشه. هوای اطراف کویل که بحث کردم دماش کمه. کویل هم سرد. بنابرین هیچ کدام از عوامل ذکر شده برای انتقال حرارت قابل توجه محیا نیست مگر با بکار گیری فن که باعث افزایش ضریب جابجایی بشه.
اگرچه میشه کویل سرد رو در ارتفاع نصب کرد و بدون فن و با کانوکشن طبیعی هوارو سرد کرد، ولی این کار خود اشکالتی داره.

اگر دقت کرده باشین داخل دستور العمل نصب اسپلیت نوشته بخش داخلی حدالمقدور در ارتفاع پایین تری نصب بشه.


هرگاه خدا بخواهد بنده اى را خوار كند ، دانش را از او دور سازد. نهج البلاغه

پاسخ


 سپاس شده توسط hamidsg ، vahid


پیام‌های داخل این موضوع
RE: دلیل استفاده نکردن از رادیاتورهای همرفت آزاد در سیستم سرمایش چیست؟ - توسط ali_eng - 04-09-2015، 02:02 AM

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 14 مهمان

فیلم های آموزشی مهندسی مکانیک - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

آموزش پنیوماتیک آموزش نرم افزار Fluidsim آموزش ریخته گری با ProCast
آموزش کنترل صنعتی آموزش نرم افزار PDMS آموزش نرم افزار کامسول Comsol
آموزش شکل دادن فلزات آموزش نرم افزار Moldflow آموزش ماشین کاری با EdgeCAM
آموزش طراحی کنترل مقاوم آموزش Working Model آموزش پدیده انتقال در کامسول
آموزش حل معادلات دینامیکی آموزش نرم افزار LogoPress آموزش کنترل فعال با رویکرد فازی
آموزش تحلیل المان محدود آموزش‌های رایگان آموزش ریخته گری با ProCast